A parte le mie ironiche considerazioni (che non volevano banalizzare il problema), ti chiedevo a che profondità dall'attuale piano calpestio è previsto il fondo fossa...

Per stabilire una tipologia di indagine devi considerare un certo volume rappresentativo dell'intervento (soprattutto in termini di profondità di indagine, visto che l'estensione in pianta della fossa presumo sia di pochi mq)...

Una volta fatto questo le indagini suggerite prima (penetrometrie, MASW, microtremori, etc.) potrebbero fornirti, in termini differenti,le indicazioni che cerchi...

L'edificio in questione è stato costuito 50 anni fà,quando non si eseguivano indagini dirette o indirette

Proprio perchè presupponevo una situazione del genere ti ho scritto nel precedente post: senza una stratigrafia di controllo si potrebbe stimare l'andamento delle Vs in profondità (famoso Vs30) invertendo lo spettro H/V.

Eventuali inversioni di velocità nel profilo delle Vs (da MASW o microtremori) potrebbero indicarti la presenza di strati più lenti (eventuali cavità)...

saluti, agi