Così a prima vista mi viene da chiederti che spessore ha lo strato compressibile, che tipo di fondazione è prevista, l'entità delle azioni di progetto.
Se la fondazione è estesa (platea ad es.) una bonifica di qualche metro di spessore non credo ti consentirebbe di contenere a sufficienza i cedimenti (dico così presumendo che il terreno sia molto compressibile fino ad una profondità ben al di sotto del futuro piano di posa).... Nell'ipotesi di una fondazione estesa il volume rappresentativo sarebbe maggiore, la pressione di contatto sarebbe minore... etc. etc...insomma le variabili in gioco sono numerose.... servirebbero altre indicazioni per studiare il problema (ad es. stratigrafia, parametri geotecnici, prof. piano posa, prof. falda, etc.).
saluti, agi
Ultima modifica di agi; 24/02/2009 12:42.
|
|
|