La fondazione prevista dallo strutturista è un reticolo di travi, e la stratigrafia (considerando solo i moduli edometrici) è la seguente:
0 - 0.60 Ed = 2,70 MPa
0.60 - 1.40 Ed = 11,50 MPa
1.40 - 5.80 Ed = 5,60 MPa
5.80 - 9.80 Ed = 28.5 MPa

La fondazione è impostata a -3,50 m (falda a -1 dal piano campagna).

Ciao
Steano