Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Da un calcolo molto rapido (e pertanto da rivedere con calma) i cedimenti stimati per una trave di fondazione (ipotesi B=1m - L= 20m - non hai indicato le dimensioni della singola trave - prof =3.5m) con una pressione normale di 120 KN/mq (se tu hai un valore di progetto sarebbe meglio) i cedimenti stimati con il metodo monodimensionale di Terzaghi non risultano più elevati di 2cm.... (se così fosse non sembrerebbe necessaria nessuna bonifica).
Andrebbe effettuata una correzione al cedimento legata al fatto che non sono rispettate le condizioni edometriche.
Valori di coesione (effettiva e non drenata) e attrito non ne hai? Si tratta di materiali NC o OC? Cambierebbero un pò di cose (anche la correzione di cui sopra)!
saluti, agi
|
|
|