Iscritto: Oct 2000
Posts: 55
Member
|
OP
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 55 |
Il programma ha due metodi per la stabilizzazione 1)Metodo a tensione: la tensione tangenziale inserita viene moltiplicata per l’area dei pali divisa per l’interasse per ricavare la forza stabilizzante da applicare alla condizioni di equilibrio.
2)Il secondo metodo è molto più sofisticato, consente di effettuare anche il dimensionamento strutturale dei pali.
Spiegazioni del metodo Viene valutato il carico limite con Broms assumendo come lunghezza efficace la parte inferiore del palo rispetto all’intersezione con la superficie. Inoltre occorre assegnare le condizioni al contorno ed il momento di rottura della sezione (quindi il palo viene dimensionato a priori). Vengono esaminati i diversi meccanismi di rottura palo corto medio e lungo. Ing. Filippo Catanzariti
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 55
Member
|
OP
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 55 |
Il programma ha due metodi per la stabilizzazione 1)Metodo a tensione: la tensione tangenziale inserita viene moltiplicata per l’area dei pali divisa per l’interasse per ricavare la forza stabilizzante da applicare alla condizioni di equilibrio.
2)Il secondo metodo è molto più sofisticato, consente di effettuare anche il dimensionamento strutturale dei pali.
Spiegazioni del metodo Viene valutato il carico limite con Broms assumendo come lunghezza efficace la parte inferiore del palo rispetto all’intersezione con la superficie. Inoltre occorre assegnare le condizioni al contorno ed il momento di rottura della sezione (quindi il palo viene dimensionato a priori). Vengono esaminati i diversi meccanismi di rottura palo corto medio e lungo. Ing. Filippo Catanzariti
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2006
Posts: 269
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2006
Posts: 269 |
domanda METODO A TENSIONE:
Come si ottiene lo sforzo di taglio resistente della sezione del palo (tensione tangenziale) da inserire nella fase "definizione opere- palificazioni"?
In alcuni casi, non mettendo alcuna tensione tangenziale, l'opera apparentemente produce comunque un beneficio sul Fs anche se talora aumentando semplicemente di 1 mt la lunghezza della palificata Fs spara a 20. E' corretto? In altri casi escono Fs anomali tipo 0.06 (??). CORREGGO: ciò accade col metodo del carico limite
grazie per le risposte
Ultima modifica di george; 12/03/2009 08:39.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti