Quote:
E' importante determinare la capacità portante dei terreni di fondazione ed i cedimenti attesi anche perchè al termine dello stoccaggio il sito verrà utilizzato come parcheggio e per la posa di strutture (anche se con modesto carico).


Scusa tu, ma fra i successivi discorsi di scavi, riporti e stoccaggi vari questo l'avevo proprio dimenticato!

L'Ed (o E elastico) dei limi hai detto che ti risulta di media 9 Mpa, per quale spessore (anche stimato) prima di arrivare al substrato rigido? Questo particolare è importante, trattandosi di un'area ampia.

Inolre, se ci sono strutture ad un piano di dimensione molto minore dell'area citata, i calcoli dovrebbero essere separati per il riporto e per queste strutture.

Se il sovraccarico è omogeneamente distribuito si può considerare tutto come un rilevato a quota zero dal p.c.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)