george, io il tuo precedente consiglio l'ho seguito è il risultato che mi lascia perplesso (147 cm di cedimento di platea (39x56x0.4) al centro con 60 kPa di carico, piano di fondazione a -60 cm, piano falda a -2m, primi 2m di granulare compattato modulo 60 MPa e poi 3m+15m+38m di argille differenti con Med rispettivamente 5,1.3,5 MPa). Con un foglio di excel fatto da me e utilizzando i Med (considerando che mi è stata data la presunta variazione con la profondità) mi viene fuori un cedimento di 98 cm (a parte che sto forzando la mia situazione a essere edometrica e non mi sembra proprio. per quel che riguarda i metodi elastici effetivamente devo farmi un pò di chiarezza, nel senso so bene la differenza tra cedimento istantaneo e di consolidazione. Per elastico intendevo calcolsare un cedimento con un modulo elastco ricavato dalla correlazione con Med e coeff poisson che se non sbaglio è diverso da quello istantaneo calcolato con un modulo non drenato (mi sa che su questo punto mi arriverà una bordata di fischi, ma scusate sono un...) Proverò a far contattare il laboratorio

kost