Scusa se era poco chiara la stratigrafia, proverò a ripeterla:
strato 1 0-2m - misto addensato (E= 6o MPa) gamma=20 kN/mc
strato 2 2-5m - Eed 5MPa gamma sat=19 kN/mc
strato 3 5-20m- Eed 1.3MPa (in realtà variabile linearmente con la profondità da 0.8 a 1.7MPa) gamma sat=16 kN/mc
strato 4 20-58m - Eed 5MPa (in realtà variabile linearmente da 2 a 8 MPa) gamma sat=18.5 kN/mc
Per tutti: coeff poisson=0.25
dimensioni 39m x56m x0.40
profondità di posa 60cm
falda a 2 m piano campagna.
io ho calcolato gli incrementi di tensione con Boussinesq e ho provato anche con Westergaard, i cedimenti che ho ottentuto sono notevoli e differenti tra loro.
Scusate se insisto ancora su una cosa ma cedimento immediato non equivale a dire cedimento elastico giusto? la differenza per me è che il primo lo calcolo con la teoria dell'elasticità ma con Eu (modulo elastico non drenato) il secondo con la teoria dell'elasticità ma con un E funzione di Med e coeff poisson, se è così come lo si considera quest'ultimo?.
Comunque grazie AGI per l'esempio, sopratutto vista l'ora della risposta.

buon fine settimana a tutti, Konst