Uhmm..
Sala riunioni 1000 m2, circa 300 posti, uno scarico per 300= circa 1500 litri versati occasionalmente. (una volta a settimana? tutti i giorni?una volta al mese?)
La vasca stagna non mi risulta una soluzione ne tecnica ne normativa, imohf + subirrigazione. Per l'efficacia della depurazione occorre valutare bene i volumi, masoprattutto i "tempi" , la continuità di afflusso dei reflui alla fossa.
Il geologo non deve ne certificare nè autorizzare. Il progetto deve essere conforme alla norma, punto. Se fai anche la direzione dei lavori hai la responsabilità della realizzazione.
ciao


Il vero coraggio è come un aquilone, il vento contrario lo fa salire più in alto