Originariamente inviato da: mccoy
Originariamente inviato da: capoUOB26
Nelle strutture in c.a. le lesioni ai tamponamenti ci DEVONO essere, i tamponamenti servono come una sorta di smorzatori delle vibrazioni, assorbono una certa aliquota di energia che altrimenti potrebbe concentrarsi sui nodi.


Ma basta progettare per gli SLE, mantenendo gli spostamenti (dei pilastri) entro soglie piccole.
Più costoso certamente, ma se le sollecitazioni di progetto sono quelle giuste, l'ingegnere sa il fatto suo e i materiali sono quello ceh devono essere, le tamponature non devono necessariamente rompersi (con tutti gli impianti che ci stanno dentro).

Ma la nostra centenaria casa di campagna che ha ballato con un Mercalli 8-9 (e non vi dico che ballo) e poi col terremoto di Santa Venerina e non ha subito niente vuol dire che era (è) solidale ed elastica?


NON GEOLOGA
(ma credo che si capisca smile )