Vorrei rispondere a Missione. Quello che ti dico prendilo col beneficio del dubbio perchè non conosco la situazione reale. Premesso che mi sembra tu sia interessato ad eseguire il lavoro con le NTC08, le SPT possono anche essere eseguite "bene" come dici te nel PRG ma se non sono rappresentative della tua categoria di suolo (e non lo sai perchè hai deciso di non eseguire indagini sul posto) che ci fai? Dai retta esegui una sismica a rifrazione che ha un prezzo decente e verifica la tua categoria di suolo. Poi tra l'altro ora che l'ag è sito dipendente (per non dire stanza dipendente) chiamare in causa indagini in giro per il Comune ha ancora meno senso. Appoggio vcolax tutta la vita un edificio di civile abitazione non è assolutamente di modesta rilevanza.
E poi occhio che Buonsenso e Attenzione in questo caso vanno a braccetto con Rischio Elevato..
Se poi tu decidessi in ogni caso di non fare indagini rispondo alla tua domanda precisa, come faccio a trovarmi vs 30 o nspt 30 da indagini che arrivano a 20 m? Non puoi. Quello che puoi fare, chiamando in causa anche Approssimazione che è parente stretta di Rischio Elevato, è ipotizzare di avere negli ultimi 10 metri mancanti gli stessi valori dell'ultimo intervallo riscontrato nell'indagine. Ma come sai Buonsenso e Attenzione sono molto nemici di Approssimazione e se ne andranno sdegnati e rimarrete in tre Tu, Approssimazione e Rischio Elevato.