Probabilmente questo aspetto è stato già ampiamente discusso.

Nel capitolo 7 delle NTC c'è scritto, subito in apertura di capitolo, che 'le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere progettate e verificate applicando le sole regole valide per le strutture non soggette all'azione sismica..' rispettando certe condizioni che non riporto.

Nel paragrafo 2.7 si dice che è possibile per le costruzioni in zona 4 la verifica alle TA e che le azioni sismiche possono essere valutate con la vecchia normativa (DM 96).

Quindi se si ricade in zona 4 non è necessaria una caratterizzazione sismica che determini Vs, categorie di suolo, ecc... e quindi tantomeno studi di risposta sismica locale, a meno che una normativa regionale non abbia riclassificato l'area in una zona superiore?