Probabilmente questo aspetto è stato già ampiamente discusso.
Nel capitolo 7 delle NTC c'è scritto, subito in apertura di capitolo, che 'le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere progettate e verificate applicando le sole regole valide per le strutture non soggette all'azione sismica..' rispettando certe condizioni che non riporto.
Nel paragrafo 2.7 si dice che è possibile per le costruzioni in zona 4 la verifica alle TA e che le azioni sismiche possono essere valutate con la vecchia normativa (DM 96).
Quindi se si ricade in zona 4 non è necessaria una caratterizzazione sismica che determini Vs, categorie di suolo, ecc... e quindi tantomeno studi di risposta sismica locale, a meno che una normativa regionale non abbia riclassificato l'area in una zona superiore?
La caratterizzazione geotecnica di un profilo stratigrafico è sempre esistita e ciascun tecnico, anche compatibilmente a quanto contemplato dalle normative specifiche, può prevedere una campagna d'indagine geognostica di "importanza" proporzionale alla tipologia di intervento...quindi dipende dal tipo di intervento e da come questo è inquadrato dalla normativa regionale (scuole, chiese, case, etc.) ...
Nel paragrafo 2.7 delle NTC 08 si fa infatti riferimento alle costruzioni di tipo 1 e 2 Classe d'uso I e II.... Per tipi di costruzione 3 classi III e IV possono essere previsti livelli di approfondimento maggiori per la definizione della risposta di sito..
saluti, agi