Originariamente inviato da: massimo trossero
Consiglerei anche di lasciar perdere di riportare l'attribuzione di ag da reticolo, che ormai viene fornito dal software di calcolo strutturale e il vostro valore può andare in contrasto con questo, causando disguidi.


In effetti con le nuove normative sarà interessante vedere come si evolve il caso.

Sarebbe un pò di lavoro in meno per noi, qualora ci richiedano la verifica geotecnica dovremmo avere già carico normale, taglio e momento calcolati dai progettisti.
Comunque i progettisti devono in ogni caso utilizzare il nostro input per la categoria di suolo.
Per il khk invece, che si tratti di costruzioni o pendii, ce lo dobbiamo ricavare noi, e allora farci dare le coordinate, oppure direttamente lo spetro elastico o di progetto, dal progettista.

Rimane a parte, coem già detto, il caso delle verifiche del pendio per i quali noi dovremmo pensare a tutto l'iter


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)