Ovviamente nella verifica della sponda di un lago collinare esegui solo una verifica di stabilità (sia esso in argilla sabbia o altro terreno) le scarpate no sono soggette a verifiche al ribaltamento ecc. Hai piuttosto considerato nella verifica di stabilità della scarpata l'azione dell'acqua immobilizzata nell'invaso? esegui una verifica con il pendio totalmente sommerso d'acqua (equivalente al livello d'invaso invernale, ovvero al max invaso)una verifica con il pendio parzialmente sommerso d'acqua (equivalente ad un abbassamento del livello d'acqua ad esempio in periodo estivo e/o altri livelli di abbassamento intermedi ) e una verifica in caso di "Rapido Svaso" se è previsto uno sfiato per svuotare l'invaso.
|
|
|