Innanzitutto, e mi scuso per non averlo fatto prima, un caro saluto a Slamberti che è un bel po’ che non vedo nel forum e che ringrazio ancora per gli utilissimi suggerimenti ricevuti in passato su argomenti di RSL.
Per quanto riguarda il Cc, agi, io ho capito a quale procedura ti riferisci, richiamata tra l’altro nelle Linee Guida AGI del 2005 per la progettazione geotecnica in area sismica; quello che penso, sinceramente, è che nonostante possa sembrare quantomeno inusuale parlare di prove edometriche in terreni incoerenti, non bisogna perdere di vista il fatto che probabilmente ci si riferisce a depositi saturi potenzialmente suscettibili di liquefazione (sabbie fini, limi grossi) per i quali possono prevedersi prove edometriche da cui ricavare, sulla curva e-log sigmav’, l’indice di compressione (Cc) a cui ti riferisci. Personalmente non ho mai fatto di queste valutazioni quindi di più non posso dirti, aggiungerei forse che stime di Cc si possono fare con la seguente relazione: Cc= 0,009 (wl-10) presente in tutti i testi di geotecnica. I limiti di Atterberg infatti vengono eseguiti sul passante al 40 (400 micron circa), quindi, ancora, senza subire troppo le definizioni, dalle “sabbie medie” in giù… .
Dimenticavo una cosa nel mio post precedente: per visualizzare correttamente le curve G-gamma in Edushake, occorre cambiare le impostazioni internazionali da italiano a inglese (Stati Uniti).
george