Iscritto: Aug 2000
Posts: 52
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2000
Posts: 52 |
Chiedo lumi a qualcuno che usa ordinariamente questa strumentazione. La domanda è: in quali casi è veramente affidabile ? Ossia, si riescono ad ottenere informazioni valide per fondazioni superficiali, anche alla luce della nuova normativa di prossima applicazione? Inoltre vorrei chiedere fino a quale profondità è possibile investigare con strumentazioni standard (tipo sismografo pasi) e quale deve essere la lunghezza degli stendimenti. grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2003
Posts: 82
Member
|
Member
Iscritto: Mar 2003
Posts: 82 |
Ossia, si riescono ad ottenere informazioni valide per fondazioni superficiali, anche alla luce della nuova normativa di prossima applicazione?
se intendi parametri geotecnici per il calcolo del carico ammissibile, la risposta è no.
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2000
Posts: 193
Member
|
Member
Iscritto: Sep 2000
Posts: 193 |
La profondità di indagine è circa pari ad un terzo dello stendimento, quindi, uno stendimento di 100 metri potrebbe consentirti di arrivare a - 30, il problema è che gli ultimi geofoni potrebbero non registrare il segnale perchè troppo distanti dalla sorgente, in questo caso si potrebbe energizzare con un cannoncino.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 459
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 459 |
Delle informazioni sui parametri di fondazione possono essere ottenute con la misura delle Vs,fatta ovviamente con geofoni da onde s e con energizzazioni che le generino,esistono anche delle strumentazioni per la misura del microtremore ma non so se sono affidabili,chi ne sa qualcosa?
Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà,non c'è niente di nuovo sotto il sole
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Le informazioni ricavabili sono solo quelle per moduli elastici a piccole deformazioni, ricavabili da Vp e Vs. Il fatto è che i cedimenti di una casa sono in un altro campo di deformazione, di alcuni zeripiù in la, quindi si devono moltiplicare tali valori da 2 a 5 e quindi il gioco non vale la candela, a meno di non avere le mitiche tarature. Ma se hai gia fatto delle edometriche o dilatometriche a che ti serve. A misurare Vs per classificare il terreno, stop, ed è molto.
Le tecniche di microtremori valutano, dove esistono forti contrasti di impedenza sismica, la frequenza di risonanza del terreno. Ho detto giusto ?
|
|
|
Link Copiato negli Appunti