geoamb,
il caso di cui parli è molto semplice da risolvere, in considerazione anche delle note dei colleghi intervenuti.
Data la fondazione citata, si ravvisano, in seguito agli opportuni calcoli, cedimenti medi (integrale del cedimento, oppure cedimento al punto caratteristico:
http://www.ggu-software.com/subdomains/manuals/GGU-SETTLE_man-e.pdf) variabili nel range di confidenza al 90%: 3-10 mm (valore credo realistico per il Chiancione, simili litotipi si trovano dappertutto) per pressioni di 150-250 KPa.
Per cui, il Kwinkler è valutabile, con una confidenza del 90%, variare da 25 a 50 MNm^-3
Ovviamente, puoi ampliare l'intervallo se opportuno, abbiamo ormai detto e stradetto che la soluzione ingengeristica è motlo più sensibile al momento di inerzia e al modulo elastico del calcestruzzo che al Kw
nota che il range che ti ho indicato corrisponde esattamente a quello indicato da Ferry per sabbie addensate; infatto,il 'chiancione' che conosco io a L'Aquila, ha queste caratteristiche.