Ecco perchè non mi piace usare tabelle di riferimento che non tengono conto di tipologia di fondazione, entità dei carichi, profondità del piano di posa, etc.

La soluzione proposta da Bowles ne tiene ad esempio conto legando K al carico limite in funzione di un opportuno cedimento ammissibile.

E' vero, come sottolineato da Franceschini, che mettere 2 al posto di 1.0 non è un errore del 100% ma del 20%... ma non sarebbe comunque utile verificare il tutto alla luce del cedimento ammissibile stabilito per quel particolare tipo di opera? confused

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 10/06/2009 23:33.