devo calcolare la capacita portante delle fondanzioni (travi a T rovescia ed a L) per un edificio progettato ai sensi del DM 14/09/2005 la zona è classificata sismica di 2 categoria il suolo assimilato alla categoria "C" (terreno lavico) I parametri di progetto sono: f=30°, g=1.9t/mc, c=0 avreste dei consigli da darmi su come procedere? con le vecchie norme era più semplice... grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Ora mccoy si scatena...
Ciao mc.
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Innanzitutto per procedere mancano i dati della fondazione (B, L, D) e le azioni di progetto (SLU). C'è falda?
Per suoli di tipo C e zona 2 (ag=0.25 g) il coeff di amplificazione sismica locale S = 1.25 e quindi:
amax = S*ag = 1.25*0.25 = 0.313
saluti, agi
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107 |
grazie non c'è falda le azioni di progetto devo farmele dare le dimensioni delle travi li ho utilizzando la formula di brinch-hansen entrano altri coeff??? paolucci..maugeri..ecc...?? l'inclinazione del carico la ricavo con lo 0.313? le eccentricità si calcolano o me le deve dare il progettista? (nella trave ad L il carico sarà sicuramente eccentrico!?!) scusate ma sto ancora cercando di fare chiarezza... grazie a tutti
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Potresti indicarci le dimensioni della fondazione e la profondità del piano di posa...così magari si prova a impostare una verifica controllata!
Paolucci, Richards (e altri ancora) sono metodi che ti consentono di stimare la portanza in condizioni sismiche attraverso l'introduzione dei fattori di capacità portante (Nc, Nq, Ng) in funzione dell'azione sismica stimata (ag, coefficienti di intensità sismica orizzontale kh e verticale kv). La riduzione può essere applicata a tutti i metodi (Hansen, Vesic, Meyerhof, Brinch-hansen, etc.) .
ag/g = 0.25
kh=0.5*S*ag/g = 0.156
kv=0.5*kh = 0.078
Riguardo le azioni di progetto (pressioni, carichi, eccentricità, etc.) la cosa migliore è farsi fornire i dati dal progettista. Almeno provaci!
saluti, agi
Ultima modifica di agi; 15/06/2009 21:02.
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
maestro mccoy tra una bibita e l'altra controlla comunque i tuoi discepoli...c'è ancora tanta strada da fare!
saluti, agi
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2006
Posts: 2,289
Member
|
Member
Iscritto: May 2006
Posts: 2,289 |
Scusatemi se mi intrometto fra titani della geotecnica  .... il D.M. 2005 non è un po’ vecchiotto??? Per gli aspetti sismici perché non utilizzare il D.M. 2008!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107 |
grazie per le risposte il progettista ha optato per il DM del 2005 perchè aveva problemi di altezza...in caso contrario avrebbe utilizzato le vecchie norme..non so perchè non ha utilizzato il DM2008 le travi a T rovescia hanno B=80cm (25+30+25) e D=80cm (25+55), le travi ad L hanno B=70cm (40+30di aletta) e D=80(50+30)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Scusatemi se mi intrometto fra titani della geotecnica  .... il D.M. 2005 non è un po’ vecchiotto??? Per gli aspetti sismici perché non utilizzare il D.M. 2008! Il perchè no del D.M. 2008 potrebbe essere perchè ancora non ufficialmente l'unica in vigore!? .... Il perchè si al D.M. 2005? Forse perchè di fondo siamo restii ai cambiamenti!? saluti, agi