Portata di progetto:
- superficie: 500 mq
- altezza di pioggia: 60 mm (esempio)
- intensità: 60 mm/h (non fai un grosso errore se approssimi all'ora le altezze di pioggia, tranne che tu non abbia dati al di sotto dell'ora che caratterizzano il regime pluviometrico).

Q = 30 mc/s (portata lorda)

Essendo un prato e non una superficie del tutto impermabile, puoi applicare anche un coefficiente di deflusso tra 0,5 e 0,8 (in dipendenza del tipo di suolo che hai sotto il prato, più o meno permeabile) e quindi:

Q = 30*0,5 = 15 mc/s circa
Q = 30*0,8 = 24 mc/s circa

gb