Un motivo che potrebbe avere fatto optare per il DM 2005 è la presenza della clausola sulle categorie di suolo: nel dubbio, può essere scelta la più conservativa. La clausola esisteva nella OPCM ma non si ritrova più (almeno io proprio non l'ho vista) nel DM 2008. Non so BM se per suolo assimilato al C intendi proprio questo. Oppure, una maggiore familiarità con la nromativa del 2005.
BM, per le verifiche:
Attenzione ai coefficienti sismici come dice agi.
Attenzione a trovare phi_k (caratteristico), non specifichi cosa è il tuo phi.
Attenzione ad applicare entrambi gli approcci di progetto:
A1-M1, dove phi_d = phi_k
A2-M2, dove phi_d = phi_k/gamma_M di tabella 7.2.1
A1 e A2 sono combinazioni di carichi che deve fornire il progettista
Phi_d va introdotto nelle formule al posto di phi
NON va applicato poi un FS globale
Bisonga infine verificare che Rd (vecchia Qamm)>= Ed (pressione della fondazioen sul terreno) per entrambi gli approcci