Cari Colleghi, dopo due giorni di studio, vediamo se ho capito bene il percorso da seguire per l'analisi sismica di fondazioni superficiali secondo le NTC08 e relative Istruzioni (C.7.11.5.3.1) Effetto inerziale 1. calcolo di Khi dalla spettro di risposta anelastico in funzione del periodo e del fattore di struttura 2. calcolo, in base a Khi, dell'angolo di inclinazione del carico dovuto all'inerzia della struttura 3. scomposizione del carico in componente verticale ed orizzontale 4. calcolo dei coefficienti correttivi iq, ic, ig del carico limite in funzione dell'inclinazione del carico rispetto alle verticale L'inclinazione del carico comporta anche il calcolo dell'eccentricità con relativo ricalcolo dei coefficienti di capacità portante in base a B' e L'. Ma per ricavare l'eccentricità devo conoscere il momento orizzontale e quindi il punto di applicazione della forza orizzontale: come si fa? per semplificare ipotizzo l'eccentricità solo lungo il lato minore della fondazione pari a B/10. Effetto cinematico 1. calcolo di Khk dalla spettro elastico di progetto utilizzando il coefficiente di riduzione Beta-s per i pendii 2. calcolo del coefficiente correttivo da applicare al fattore di capacità portante statico Ng con il metodo di Maugeri (più cautelativo) o P%P.
So benissimo che il calcolo spetterebbe ai Progettisti ma inserire nella relazione un'ipotesi di calcolo da maggior valore al nostro lavoro. Saluti Giulio Cancelli
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2004
Posts: 300
Member
|
Member
Iscritto: May 2004
Posts: 300 |
L'eccentricità va chiesta al progettista, come il periodo fondamentale T della struttura e il fattore di struttura q!
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
confermo che il progettista dovrebbe fornire tutti i dati progettuali, N, M, V, T(1), q ecc.
Se per qualsiasi motivo non li fornisce lo dobbiamo evidenziare nella relazione, motivando chiaramente i nostri valori ipotizzati o meglio fornendo un range plausibile di valori concludendo che si tratta di ipotesi preliminari con valore di stima orientativa e che il progettista dovrà definitivamente verificare tali dati con l'inoput progettuale esatto a lui noto.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Aggiungo, al discorso non tanto semplice: al taglio V potremmo arrivarci con una certa accuratezza, al peso N pure se non si tratta di edifici particolari, ma per il momento M si necessita della ripartizione delle forze sui vari livelli che a sua volta è in funzione di caratteristiche tipicamente strutturali quali rigidità degli elementi, per cui, alla fine, ragionare sui risultati del momento (eccentricità), anche a ritroso, risulta più agevole anche se la stima non può che essere grossolana e legata preferibilmente ad un intervallo.
In conclusione: è sempre meglio far fare il lavoro agli strutturisti, che sono pagati per questo.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2008
Posts: 125
Member
|
OP
Member
Iscritto: May 2008
Posts: 125 |
Partendo dal presuupposto che lo Strutturista non ci fornisce i dati, vale la pena o no inserire nella relazione un'ipotesi di calcolo di portanza in condizioni sismiche? Io credo di si, cosa ne pensate? Ciao GC
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Chiaramente è preferibile che i dati vengono forniti direttamente dal progettista...Tuttavia, come è stato già detto, quando il progettista non ti fornisce i dati è possibile fare un predimensionamento geotecnico fondato su delle ipotesi. A te la scelta!
Altro caso è se invece ti commissionano anche la relazione geotecnica. In questo caso il progettista ti dovrà fornire quanto necessario.
saluti, agi
Ultima modifica di agi; 13/06/2009 11:46.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 41
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 41 |
Scusate la richiesta fuori "tema", vorrei un parere sul testo pubblicato da AGI, raccomandazioni,- Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica pub. 2005. grazie
Marco
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
NO, se il progettista non fornisce i parametri necessari non ritengo utile inserire il calcolo della capacità portante in condizioni sismiche eseguito secondo le nuove NTC.
MOTIVAZIONE Si introducono dei fattori di sicurezza nascosti che stravolgono in concetto di stato limite, ovvero dovendo per forza esagerare carichi e forze si stravolge il concetto di stato limite.
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Penso siano un utile riferimento per affrontare le tematiche di carattere geotecnico alla luce delle nuove NTC. Ti sottolineo tuttavia che sono in fase di revisione ma non si ancora quando è prevista la pubblicazione.
saluti, agi
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
NO, se il progettista non fornisce i parametri necessari non ritengo utile inserire il calcolo della capacità portante in condizioni sismiche eseguito secondo le nuove NTC.
MOTIVAZIONE Si introducono dei fattori di sicurezza nascosti che stravolgono in concetto di stato limite, ovvero dovendo per forza esagerare carichi e forze si stravolge il concetto di stato limite. Massimo, vorrei espandere il tuo discorso: Se il progettista non desidera e non paga: Allora niente da fare, non pensiamoci neanche alla parte geotecnica Se il progettista desidera e non paga: gli facciamo capire che la nuova normativa imputa questa responsabilità a lui, il progettista, purtroppo è un lavoro a se stante ormai che non possiamo automaticamente svolgere senza specifico incarico SE il progetista desidera e vuole pagare, allora insistiamo sul procedere con un lavoro fatto bene, con comunicazioni e processo iterativo. Se per qualsiasi motivo, scadenze, ecc., si rendesse necessario procedere senza avere ad esempio la terna delel sollecitazioni (N,V,M), è sempre possibile presentare un analisi della sensibilità (sollecitazioni di progetto critiche corrispondenti allo SLU). Ricordiamo che possiamo sempre fornire decine o persino centinaia di tabulati con tutte le soluzioni possibili, evidenziando quelle non verificate e quelle verificate, ad esempio. Se ci pagano, il costo delle stampe è compreso nella parcella!!