Originariamente inviato da: massimo trossero
NO, se il progettista non fornisce i parametri necessari non ritengo utile inserire il calcolo della capacità portante in condizioni sismiche eseguito secondo le nuove NTC.

MOTIVAZIONE
Si introducono dei fattori di sicurezza nascosti che stravolgono in concetto di stato limite, ovvero dovendo per forza esagerare carichi e forze si stravolge il concetto di stato limite.


Massimo, vorrei espandere il tuo discorso:

Se il progettista non desidera e non paga: Allora niente da fare, non pensiamoci neanche alla parte geotecnica

Se il progettista desidera e non paga: gli facciamo capire che la nuova normativa imputa questa responsabilità a lui, il progettista, purtroppo è un lavoro a se stante ormai che non possiamo automaticamente svolgere senza specifico incarico

SE il progetista desidera e vuole pagare, allora insistiamo sul procedere con un lavoro fatto bene, con comunicazioni e processo iterativo. Se per qualsiasi motivo, scadenze, ecc., si rendesse necessario procedere senza avere ad esempio la terna delel sollecitazioni (N,V,M), è sempre possibile presentare un analisi della sensibilità (sollecitazioni di progetto critiche corrispondenti allo SLU).

Ricordiamo che possiamo sempre fornire decine o persino centinaia di tabulati con tutte le soluzioni possibili, evidenziando quelle non verificate e quelle verificate, ad esempio. Se ci pagano, il costo delle stampe è compreso nella parcella!!


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)