dunque ricapitolando
zona 2 categoria ag=0.25g
terreno C da cui S=1.25
amax=0.25*1.25=0.313
kh=0.5*amax=0.156
kv=0.5*kh=0.078
con kh e kv mi ricavo i parametri correttivi dei fattori di capacità portante (paolucci...??)
amax sostituisce il vecchio 0.07 per la 2 categoria(?)
procedo alla verifica A1+M1 e A2+M2 (senza usare R)(?)
scusate le troppe domande..ma alcune cose non mi sono ancora chiare
grazie