Allora...

Zona 2

ag/g = 0.25

S=1.25

kh=0.5*S*ag/g = 0.156

kv=0.5*kh = 0.078

Con kh e kv ti ricavi i coefficienti correttivi dei fattori di capacità portante (Paolucci e Pecker o Richards) e utilizzi i due diversi approcci progettuali senza applicare alla fine nessun coeff. riduttivo R (da applicare invece nelle NTC 08).

La condizione peggiore dovrebbe risultare DA-2 (A2+M2).

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 17/06/2009 23:43.