Originariamente inviato da: B.M.
grazie mccoy
dunque noti il periodo fondamentale della struttura T che mi da il progettista, noto il fattore q che mi da il progettista, dallo spettro di progetto mi ricavo in ordinata khi=Sd(T) (sarebbe "l'equivalente" dello 0.07 delle vecchie norme per le zone di 2 categoria)...con khi determino i coeff i della formula di brinch hansen



In attesa dei dati forniti dal progettista puoi fare delle ipotesi sul periodo fondamentale e sul fattore di struttura.

Il periodo fondamentale lo puoi stimare con l'equazione

T = C1 * H^3/4

H=altezza struttura

C1 è un coeff variabile in funzione del tipo di struttura 0.05 (altro tipo di struttura)-0.075 (calcestruzzo)-0.085 (acciaio)

Sul fattore di struttura vedi 7.3.1 NTC 08.

Il khi=Sd(T) è l'equivalente del Khi = 0.07 * g vecchia normativa (DM 96 - tensioni ammissibili da applicare in base alle NTC 08 solo in zona 4 per edifici strategici).