Ciao a tutti,
mi sorge un dubbio (magari fosse solo uno!).
Il coefficiente sismico da introdurre nei fattori correttivi di Maugeri per il calcolo della qlim era, secondo le NTC 2005, il prodotto tra l'ag max per la zona in cui ricade il sito (zona 3, a=0.15g max) e il coefficiente di amplificazione stratigrafica (cat. C, S = 1.25).
Ora secondo le NTC2008, il dubbio è questo, il coefficiente sismico dipende anche dalla tipologia di costruzione in progetto, visto che con le NTC 2008 sono cambiati i riferimenti di base?

Esempio sito in ex zona 3, suolo cat. C, sup. pianeggiante:

NTC 2005 (zona 3): kh = ag * S = 0.15 * 1.25 = 0.1875
NTC 2008 (stesso sito): kh = ag * S = 0.099 * 1.5 = 0.1485
(valore di ag ottenuto per interpolazione dal reticolo di riferimento)

Dove (e quanto) sbaglio?