Iscritto: Jun 2000
Posts: 176
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jun 2000
Posts: 176 |
Ok, grazie... Appurato questo primo punto, una volta introdotti i fattori correttivi, nella fattispecie quelli di Maugeri e Novità, per ricavare la q_lim occorre anche tenere conto dell'inerzia della struttura attraverso la conoscenza dell'inclinazione e dell'eccentricità del carico in condizioni dinamiche. Questi parametri deve darceli il progettista... Se non ce li fornisce, si possono stimare in qualche maniera concettualmente corretta (senza andare troppo oltre le nostre competenze)? Maugeri, nel calcolo dei coefficienti correttivi, parla sia di inerzia del terreno che della struttura, se non sbaglio... Tali coefficienti si possono considerare come sufficientemente cautelativi senza introdurre inclinazione ed eccentricità del carico qualora questi ultimi non siano disponibili (almeno in prima analisi)?
Ultima modifica di lama; 29/06/2009 22:03.
|
|
|