Ko non è una notazione utilizzata dalla normativa ufficiale.
Il tuo 0.03 è il khi del DM 96 (capitolo C 6.1.1)
Circa le azioni verticali, il capitolo C.6.1.3 specifica:
Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti casi:
a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;
b) strutture di tipo spingente;
c) sbalzi.
Nei casi di cui ai punti a) e b) le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico
verticale Kv pari a ±0,2.
Per gli sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico verticale Kv = ±0,4.
Il coefficiente Kv in ogni caso deve essere moltiplicato per I.
escludendo di fatto l'utilizzo del kv per tutti i casi non citati.
L'azioen sismica nelal relazione trinomia influisce direttamente sui coefficienti i_i, utilizzando come input H = W*khi