Eccomi qui !
Vi ringrazzio per la partecipazione

La distribuzione dei carichi chiaramente non è simmetrica, con effetti ombra e di bordo etc, ma a questo particolare ovvio considerando un fattore di efficienza di gruppo che si può valutare in tanti modi, partendo dallo 0.25 di Viggiani per arrivare a un calcolo che tenga conto della posizione delle file di pali e dell'interasse, che mi risulta pari a 0.68 o 0.56 con due metodi diversi di calcolo.
Oggi vacanza, ma in settimana provo a consultare i siti che mi avete segnalato (quello che citi te Mccoy è un manuale ?) per ottenere qualche info aggiuntiva.
Al momento vi posso dire cosa ho fatto:
1) convincere il boss che uno spostamento orizzontale va valutato ed è necessario effettuare una analisi della sovrastruttura in conseguenza a questo.
2) valutazione del carico limite orizzontale con Broms.
3) utilizzo delle espressioni semplificate di winker per calcolare gli spostamenti impiegando un coefficiente di sicurezza elevato (coeff di gruppo 0.25)
4) valutazioni più approfondinte con il metodo CLM2
http://www.vulcanhammer.net/geotechnical/pile_driving_programs.phpper tenere conto degli effetti non lineri e quindi introduzione del coefficiente globale di rigidità della fondazione nel calcolo della sovrastruttura
Da fare:
1) approfondimento con i metodi delle curve P-y anche mediante l'uso di com624 per verificare la compatibilità di spostamenti infinitesimi con la mobilitazione della resistenza dei terreni (su un libro di poulos "pali" si ritiene di si)
2) convincere il boss a comprare un cavolo di software 3d per l'analisi delle fondazioni, o rimediarlo io

Cmq buon sabato sera !