Posts: 995 |
Salve a tutti. Ho un problema inerente uno scarico di una abitazione in zona non servita da fognatura. Non ho gli spazi per realizzare nè una subirrigazione nè un pozzo assorbente, ma ho un impluvio vicino l'area di progetto. Esiste un riferimento normativo che mi permette di scaricare i reflui domestici, previo trattamento in fossa imhoff, direttamente in tale impluvio? Devo prevedere ulteriori sistemi di depurazione secondari dopo la fossa? Se si, quali? Grazie per la vostra cortesia. in quel caso puoi andare in deroga al divieto dello scarico sul suolo/sottosuolo come deriva dall'art. 103 Dlgs 152/06 controlla però che la tua regione (Sicilia) abbia messo mano con propria direttiva per l'adeguamento degli scarichi, dettando specifiche ad hoc
Ultima modifica di anticlinale; 24/07/2009 14:57.