Eccoci qui dunque, inizio ad entrare con la fine delle vacanze (degli altri!) nel nocciolo delle NTC.
Allora ho acquisito una decina di SPT per la caratterizzazione geotecnica del sito di edificazione (terreni alluvionali prevalentemente sabbioso ghiaiosi), usando anche dati da un sondaggio già eseguito fino a 30 m (sismica ancora da eseguire, discorso a parte). Elaborando gli SPT ho scartato, oltre alle prove a rifiuto, quei valori per i quali la Dr del terreno era superiore al 100% (ritenendo che le prove fossero falsate dalla presenza di clasti troppo grossolani) e mi sono rimasti circa 5 dati validi.
A questo punto: le strutture sono su plinti (fondazione rigida?) e il volume di terreno interessato dalla SL che verrà considerato è secondo me grande. Facendo riferimento all'articolo di McCoy (http://nuke.mccoy.it/LinkClick.aspx?fileticket=naF7bLz7WAY%3d&tabid=64&mid=428) mi troverei nel caso di utilizzo della Equazione 3 e avrei il problema di determinare sigma (che potrei ottenere invertendo l'Equazione 4 ponendo COV=10% per Phi), oppure semplificarmi la vita e, anche se non rigorosamente corretto per la scarsa numerosità del campione, applicare l'Eq. 1. Tutto corretto fino a qui?
Infine una curiosità: il simbolo + racchiuso nel cerchietto (v. Eq. 2 e 3) corrisponde alla somma tra campi vettoriali, ma di fatto il Phi (ad esempio) ha solo modulo, non direzione e verso, o mi sbaglio?
Grazie in anticipo!

Ultima modifica di geognu; 21/08/2009 07:34.