Geognu, io mi concentrerei prima di tutto nel definire se c'è un solo volume omogeneo o se ci sono delle eteropie nella resistenza meccanica nel sottosuolo.

Se i dati non suggerisono eteropie li puoi trattare tutti e 10 assieme, con la formula 1.
Altrimenti avrai più di un volume omogeneo da trattare separatamente, e se i dati diventano troppo pochi allora si utilizza la formula 3 con COV = 10%.

Con l'SPT non hai una indicazione sulla scala di fluttuazione di phi, per cui se i plinti isolati (che attenzione non formano un insieme rigido) sono larghi adesempio 3m, lo spessore di influenza è 2B=6 m, se puoi affermare che la scala di fluttuazione del phi è sicuramente molto minore di 6 m allora sari in condizioni di compensazione, altrimenti no e dovrai usare la formula 2. Però 6 m è tanto, quasi sicuramente siamo in condizioni di compensazione.