Intendi dire che se i plinti sono di 3 m dovrei essere sicuro che nei 6 m sottostanti il phi non varia "di molto"? Se è così direi che pur non essendo l'SPT un segnale continuo come le dinamiche o le statiche se Nspt non varia molto nel volume significativo (o in generale) sarei in condizioni di compensazione. Corretto?
Più esattamente, in quel caso, dire che esiste compensazione significa dire che la scala di fluttuazione di phi con la profondità è significativamente minore di 6 metri. Con ciò escludi che nello spessore di influenza, 6 metri in questo caso, possa capitare una tasca di terreno più debole che governsa interamente la stabilità del plinto.
Altrimenti, verificando con la media o con il valore caratteristico vicino alla media ti porresti decisamente a sfavore della sicurezza.
In parole povere: puoi dimostrare che la rottura nello spessore di influenza non sarà governata da uan fluttuazione debole della resistenza? Se sì, allora phi_k = 5° percentile della media, valore generalmente poco più basso della media stessa, altrimenti phi_k = 5° percentile di tutta la distribuzione, valore generalmente sensibilmente più basso della media