Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1 |
nelle NTC 2008 al punto 7.2.5 si legge: "Per le strutture progettate sia per CD “A”sia per CD “B” il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno devono essere eseguiti assumendo come azioni in fondazione le resistenze degli elementi strutturali soprastanti. Più precisamente, la forza assiale negli elementi strutturali verticali derivante dalla combinazione delle azioni di cui al § 3.2.4 deve essere associata al concomitante valore resistente del momento flettente e del taglio; si richiede tuttavia che tali azioni risultino non maggiori di quelle trasferite dagli elementi soprastanti, amplificate con un gammaRd pari a 1,1 in CD “B” e 1,3 in CD “A”, e comunque non maggiori di quelle derivanti da una analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con un fattore di struttura q pari a 1." E' vero che il capitolo è "Requisiti strutturali degli elementi di fondazione" e quindi non dovrebbe riguardare la verifica di capacità portante, però la dicitura "verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno" mi preoccupa abbastanza. Come interpretare la amplificazione gammaRd? non è cha la combinazione sismica per la verfica di capacità portante debba anch'essa essere amplificata di 1.1. o 1.3 a seconda della duttilità della struttura? Tra l'altro nella circolare il paragrafo 7.2.5. lo saltano proprio...
|
|
|
Link Copiato negli Appunti