nelle NTC 2008 al punto 7.2.5 si legge: "Per le strutture progettate sia per CD “A”sia per CD “B” il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno devono essere eseguiti assumendo come azioni in fondazione le resistenze degli elementi strutturali soprastanti. Più precisamente, la forza assiale negli elementi strutturali verticali derivante dalla combinazione delle azioni di cui al § 3.2.4 deve essere associata al concomitante valore resistente del momento flettente e del taglio; si richiede tuttavia che tali azioni risultino non maggiori di quelle trasferite dagli elementi soprastanti, amplificate con un gammaRd pari a 1,1 in CD “B” e 1,3 in CD “A”, e comunque non maggiori di quelle derivanti da una analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con un fattore di struttura q pari a 1." E' vero che il capitolo è "Requisiti strutturali degli elementi di fondazione" e quindi non dovrebbe riguardare la verifica di capacità portante, però la dicitura "verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno" mi preoccupa abbastanza. Come interpretare la amplificazione gammaRd? non è cha la combinazione sismica per la verfica di capacità portante debba anch'essa essere amplificata di 1.1. o 1.3 a seconda della duttilità della struttura? Tra l'altro nella circolare il paragrafo 7.2.5. lo saltano proprio...
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Carlo, ricordo che nel forum degli ingegneri questo paragrafo ha creato non poche perplessità, ma per quanto ci riguarda credo possiamo ignorarlo, quei gamma_RD appaiono riferiti ad un confronto tra tagli e momenti in fondazione e tagli e momenti alla base dei pilastri. un esempio: http://www.ingegneri.info/forum/viewtopi...ndazione#p92831Ad una di queste discussioni ricordo partecipammo pure io e Marco Franceschini, al quale lascerei puntualizzare il caso con l'opzione di bacchettarmi se ricordo male.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2000
Posts: 432
Member
|
Member
Iscritto: May 2000
Posts: 432 |
Puntualizzare: questo è uno degli argomenti più dibattuti, forse spesso anche a sproposito. Le fondazioni devono rimanere in capo elastco hanno portato a pensare che devono essere dimensionate per q=1. Ma semplicemente (non tanto per la verità) devono essere verificate (le sezioni in c.a.) al limite elastico del materiale. I coefficienti citati sono una delle opzioni possibili dei moltiplicatori delle azioni flessionali e taglianti per poi dimensionare le fondazioni. E' quindi, e rimane, un problema meramente strutturale, ovvero è un problema di chi si "responsabilizza" per il calcolo delle azioni sulle fondazioni in campo sismico. Questo è uno dei motivi per il quale dico che "inventarsi, dedurre, elucubrare" delle sollecitazioni alla base senza conoscere la struttura per poi procedere alla verifica geotecnica "deterministica" è uno sport contro natura.
Quindi un buon ricordo da parte di Mc e un altro argomento di riflessione.
m.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1 |
Si, è come pensavo, ma in ogni caso hanno scritto il paragrafo veramente male (certo che non è l'unico...) Grazie ad entrambi per la competenza e la solerzia nella risposta
|
|
|