Puntualizzare: questo è uno degli argomenti più dibattuti, forse spesso anche a sproposito. Le fondazioni devono rimanere in capo elastco hanno portato a pensare che devono essere dimensionate per q=1. Ma semplicemente (non tanto per la verità) devono essere verificate (le sezioni in c.a.) al limite elastico del materiale. I coefficienti citati sono una delle opzioni possibili dei moltiplicatori delle azioni flessionali e taglianti per poi dimensionare le fondazioni. E' quindi, e rimane, un problema meramente strutturale, ovvero è un problema di chi si "responsabilizza" per il calcolo delle azioni sulle fondazioni in campo sismico. Questo è uno dei motivi per il quale dico che "inventarsi, dedurre, elucubrare" delle sollecitazioni alla base senza conoscere la struttura per poi procedere alla verifica geotecnica "deterministica" è uno sport contro natura.
Quindi un buon ricordo da parte di Mc e un altro argomento di riflessione.
m.
|
|
|