Mccoy tu scrivi che il carico di esercizio è un Qk1, ma non dovrebbe essere un permanente? Cioè se ho un N baricentrico su un plinto 2x2 avrò il classico carico di esercizio qs = N/4mq (il vecchio scarico in fondazione)o no? Sono più portato a pensare che il vento possa essere un Qk1 e la neve, magari in alcune situazioni, un Qk2, sbaglio?
Con questa ti saluto (per adesso), mi chiedo soltanto come mai tanta attenzione per i dettagli sulle combinazioni dei carichi!
I carichi permanenti strutturali e non strutturali sono denominati con G, ma il carico di esercizio, tabulato nella norma (tabella 3.1.II), è considerato variabile perchè dipende dall'affollamento, dai mobili, da scafaflature, veicoli ecc.
Quindi il qs che tu citi in effetti sarebbe un G1+G2, se ho ben afferrato il senso
Dalle ricerche che ho fatto, in situazioni di altitudine media e con edifici non troppo alti, il Qk da vento e da neve venivano generalmente dopo quello d'esercizio.
In alta montagna e edifici residenziali ovviamente la neve può diventare un Qk1