Se si tratta di 10 combinazioni sismiche e dello stesso approccio di progetto, sì, andrebbe utilizzato il valore più alto.
Se hai i carichi di tutti i pilastri, fai presto, li sommi e hai il carico alla sommità delal platea, calcoli ilpeso dlela platea e hai la combinazione sismica del tutto la platea è un G1, devi solo aumentarla del Kv generalmente 5-10%
Per i tagli è un pò più complesso, dovresti fare una somma algebrica in ogni direzione, per i momenti una composizione.
Alternativa probabilmente cautelativa: ricavi il khi per ogni pilastro (taglio/Nd) medi questi valori e applichi il risultato all'intera platea.
Lo stesso per i momenti, lavorando sulle eccentricità Md/Nd per ogni pilastro.
E' un metodo approssimato, ma almeno dà una stima applicabile alla platea intera.
Oppure, meglio ancora, avendo la combinazione sismica dell'intera struttura, il fattore di struttura e il periodo fondamentale, puoi stimare il khi dallo spettro e ti ricavi il taglio per l'intera struttura. Il momento lo stimi in base ai momenti dei singoli pilastri, stima approssimativa, ma meglio di niente.
Altrimenti dovresti ricavarti l'area di influenza di ogni pilastro e a partire da questa trattarli come pilastri su plinti isolati, oppure su travi (metodo quest'ultimo a volte utilizzato nei cedimenti).