Iscritto: Mar 2005
Posts: 11
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Mar 2005
Posts: 11 |
salve a tutti! devo dare indicazioni sul tipo di fondazione per un capannone prefabbricato in c.a. il problema fondamentale è che l'area su cui devono costruirlo e ricoperta da circa -6 m di terreno di riporto non addensato e sotto c'è della sabbia fine poco addensata satura fino a -12 m dalla sommità del riporto. Chiaramente la comm. non è disponibile a rimuovere tutto il riporto, cosa è consigliabile fare? il carico su ogni plinto è di circa 2000 kN e pensavo di fare dei pali abbastanza grossi per ogni plinto fino a 12 m dove si trova della ghiaia con ciottoli addensata. qualcuno mi può dare un consiglio? grazie infinitamente!!
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
La procedura in questi casi è quella esplorare il terreno oltre lo strato di ghiaia posto a 12 m. Chissà, potrebbero esserci sgradite sorprese al di sotto.
Le NTC suggeriscono di indagare almeno metà della larghezza del capannone (oltre il livello di intestazione dei pali) nel tuo caso; con una larghezza di 20 m, comune nei capannoni, sarebbero 22 m di indagine sotto il p.c. e non mi sembra esagerato. Non sono rari infatti gli eventi dove pali intestati su ghiaie a quelle profondità hanno avuto cedimenti eccessivi a causa ad esempio di livelli di torbe sottostanti. Enel tuo caso non potresti neanche fare affidamento sull'attrito laterale per stare tranquillo.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti