Mi riferisco alla spinta passiva, bisognerebbe che la fondazione sia gettata contro terra ma in effetti non lo è sempre, poi bisogna che intervenga un certo spostamento minimo, ecc. ecc.

La normativa, specie l'EC8, spiega bene i casi in cui può essere utilizzata la spinta passiva (sempre massimo al 30% della spinta calcolata)ma discutendo con i colleghi in effetti è emersa una certa labilità in questo fattore.

Conclusione: anche al 30%, la spinta passiva, se vogliamo utilizzarla nei calcoli, dobbiamo accertare che sia effettivamente mobilizzata.

Per l'attrito all'interfaccia fondazioni-terreno, basta utilizzare il parametro giusto (phi_cv oppure una Cu con un coefficiente di degradazione non meglio specificato).
Se la fondazione è prefabbricata e liscia possono sorgere altri problemi.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)