Io cercherei di lasciar perdere la categoria S2 come spettro, e fattore di incremento ag, pedantemente si dovrebbe definirla tale, ma i terreni liquefacibili non amplificano il segnale sismico, lo smorzano, come gli isolatori. E' solo un problema di capacità portante e cedimenti.
Valuta IL e comportati di conseguenza.
Un ufficio mi ha chiesto espressamente, e giustamente, di scrivere tutti i casi NTC che prevedono l'esclusione al fine di elaborare un ragionamento e una soluzione.
Il tuo problema comeper tutti noi non è diesludere la liquefacibilità ma valutare cosa comporterebbe la liquefazione di quel pacco all'edificio che sta sopra. Io la vedo così.
A proposito quale è la tua maglitudo Mw di progetto, e perchè non usi MSF di EC8?