E' possibile affermare che se le vs sono maggiori di 200 m/s la liquefazione è altamente improbabile. Per MW/7,5.
E ti rimando a i testi sulla liquefazione valutata con misura della vs. (a quest' ora non li ricordo).
Siccome le prove MASW ad esempio sono molto precise nei primi 15 metri, a detta dei detarettori del metodo, ecco un criterio per stimare la liq. riconosciuto.
LA vs30 non la considererei.
Il metodo lo conosco e tiene comunque conto di informazioni granulometriche (FC<5%- 15<FC>35%, FC>35%). Per utilizzare il grafico presente nelle linee guida AGI in funzione del Vscorretto devo necessariamente conoscere il valore di FC. Tuttavia preliminarmnte si può fare un'ipotesi considerando il valore di FC più cautelativo (FC<=5%). Il valore 200m/sec è un riferimento valido per CRR <=0.35.
saluti, agi