In condizioni statiche 4.5 Kg/cmq In condizioni sismiche 1.77 kg/cmq (verifica allo SLV) La formula utilizzata è la classica formula trinomia con i fattori di capacità portante di vesic corretti con i coefficenti di Maugeri. Fattori di capacità portante (Vesic) Nq= 12.641 Nc= 23.247 Ngamma= 13.662 sq= 1.5 sc= 1.54 sg= 0.6 dc=1.017 dq= 1.013 dg=1 Coefficenti correttivi di Maugeri: hgamma= 0.147 hc= 0.615 hq= 0.482 I FATTORI CORRETTIVI DI MAUGERI SONO STATI CALCOLATI TENENDO CONTO CHE Kh=S*Ag= 1.392*0.211= 0.293 (non si è tenuto conto di beta s) Se si considera beta s = 0.28 diventa Kh=0.0820 di conseguenza cambiano i coefficienti correttivi e si perviene ad una valutazione della capacità portante meno conservativa pari a 3.5 kg/cmq
|
|
|