Iscritto: Apr 2006
Posts: 107
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107 |
fatto quattro calcoli
IN CONDIZIONI STATICHE 5,6kg/cmq > 1,1kg/cmq
IN CONDIZIONI SISMICHE
da i dati disponibili ho ricavato khk=0,061 khi=0,101
(forse non è corretto)...avendo una sigma di esercizio pari a 1,1kg/cmq e considerata un'area 11.6*11.6 ho ricavata un icarico verticale N di circa 1480T e uno orizzontale H di circa 150T
metodo CASCONE-MAUGERI-MOTTA Rd=4683T > 1480*1.3=1924T
metodo MAUGERI - NOVITA' con kh=Bs*S*ag/g Rd=4924T > 1480*1.3=1924T
metodo P&P con kh=S*ag/g Rd=5382T > 1480*1.3=1924T
SCORRIMENTO Ed=150*1.3=195T Rd=[1480*1*tg(2/3*f)]/1,1=409T
sono sempre con valori moltosuperiori a quelli di esercizio..se ho operato correttamente(????)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti