BM,
ti ha già risposto agi, la liquefazione si innesca dove le condizioni sono più favorevoli, ma se non sai niente di quello strato come fai a accertarlo?

Ci vorrebbe una sezione 'sfera di cristallo' del forum, per rispondere a domande di questo tipo.

L'ideale sarebbe eseguire 1 o 2 verticali con CPT o meglio CPTU Se però per qualsiasi motivo devi eseguire un'analisi con i pocchissimi dati a disposizione, non c'è altro da fare che un ipotesi di upper bound.

Ossia, N'(60)= circa 21*0.75 =circa 16

Contenuto in fini = trascurabile

CSR= dipende da ag e Magnitudo attesa

Un'analisi di questo tipo può risultare molto cautelativa e suggerire 20 metri di spessore liquefacibile. Ossia, non potresti fare neanche pali di fondazione.

Ripeto, anche con una semplice CPT meccanica applichi il metodo di Robertson e Wride (ci sono software economici già pronti) che ti danno subito l'entità stimata dei cedimenti di liquefazione).


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)