Pongo in evidenza per tutti che alcuni geni civili obbligatoriamente richiedono che in allegato al progetto sia SEMPRE presente una determinazione del VS30 da dove sia ben chiaro che si è indagato il sottosuolo per almeno 30 m al di sotto delle fondazioni.
Non importa se si tratti di una casa in legno su platea, con sezione rilevata che al di là di ogni ragionevole dubbio dimostra che il sottosuolo è tutto in roccia. Personalmente ho dovuto fare eseguire geofisica di superficie per un caso del genere.
Chiarito ciò, quello che dall'esterno sembra roccia, potrebbe essere un E, opure un S2 (roccia alterata con VS<800 per meno di 30 m su bedrock sismico).
Inoltre il discorso di Marco Mucciarelli della presenza di impedenze sismiche in sequenze apparentemente tranquille è tutt'altro che occasionale. questo è uno dei motivi che potrebbero scientificamente supportare il suggerimento normativo della classe S2 per alcune sequenze apparentemente innocue.