Non sono mica tanto d'accordo...
I dati statigrafici ed idrogeologici sono chiari, quelli geotecnici poco, ma quelli strutturali ancora meno. Secondo me c'è poco per esprimere un opinione
Detto questo vado con le supposizioni:
- visto che è una superficie commerciale e che quindi le luci necessariamente saranno ampie, la platea non serve, conviene andare su plinti, che necessariamente scaricheranno a terra carichi elevati. Quindi perchè sbancare tutto? Porta solo i pliti a -3, e risparmi rogne con la falda.
- 1.500 mq x 3 m di bonifica fanno 4.500 mc di ghiaia. A 20 Euro a mc fanno 90.000 Euro. Non molto economica come soluzione
- Ti preoccupa il cedimento del pavimento? ci sono metodi meno costosi di bonifica (p.es. dreni verticali e precarico), da fare solo dove avrai dei carichi concentrati sul pavimento (p.es zona magazzino)