#71639 08/10/2009 06:52
Iscritto: May 2008
Posts: 25
H
hvr1903 Offline OP
Junior Member
OP Offline
Junior Member
H
Iscritto: May 2008
Posts: 25
In merito alle Categorie di sottosuolo ed in particolare alle discusse S2, mi serviva un vostro confronto: ricostruisco il profilo verticale delle onde di taglio ed ottengo valori da Categoria B. I primi 4 - 5 sono caratterizzati da Vs comprese tra 140 e 180 m/s e, a seguire, da valori sempre compresi tra i 400 ed i 500 m/s.

I primi 4 - 5 m sono sotto falda dalla prof. di 2m e potenzialmente liquefacibili.

A questo punto, mantengo una Cat. B o faccio rientrare il sito in Cat. S2 (Depositi di terreni suscettibili di liquefazione...)

Grazie

Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
S2, ma di li a dirti cosa comporta non lo so.


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654
Mi piace: 1
C
Member
***
Offline
Member
***
C
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654
Mi piace: 1
Perchè S2? Se fosse così, tutta la pianura padano-veneta con sabbie nei primi 20 m sarebbe in classe S2.
A mio avviso è una B, senza alcun dubbio.

Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
concordo con Caleffi
con quelle caratteristiche poi di solito si esegue una bonifica o si fonda in maniera indiretta bypassanfo il problema il fatto poi che tu abbia da 4.0 m in poi velocità di oltre 400 m/s esclude la S2 (con quelle velocità se continue od in aumento con a profondità il 2° strato è già un riflettente).
per la liquefazione la escluderei a meno che tu non abbia una Mw > di 5.5-6.5 e sedimenti sabbiosi con poco fine e del tipo monogranulare. inoltre sarebbe bene avere qualche prova di laboratorio prima di pensare ad una verifica del genere


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Verissimo, tanto che esiste uno studio che testimonia numerosi casi di liquefazione in pianura padana.
Galli P. e Meloni F., 1993. Nuovo catalogo nazionale dei processi di liquefazione avvenuti in occasione dei terremoti storici in Italia. Il Quaternario, 6(2), pp. 271-292.

Poi ce n'è anche uno più recente...

Con le Vs che cita hvr,,, è verosimile con ag elevate (ag 6,60 ad esempio nel Bresciano), che avvenga liquefazione; e' un problema che andrà risolto e per questo che mi interesso ai metodi che permettono di valutare una volta nota la liquefacibilità del sito, quali sono le conseguenze sul manufatto in progetto, ricordando comunque che liquefacibilità deve essere estesa spazialmente.

Per quanto riguarda l'output di S2 per me è un mistero, credo che ag non vari o che diminuisca ma non sono padrone del metodo per ottenere un output tipo S2, grave lacuna perchè come vediamo i nodi vengono al pettine, ma chi avrebbe dovuto insegnarmelo? e di APC ne ho fatti.

Ultima modifica di massimo trossero; 08/10/2009 15:03.

"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Originariamente inviato da: Carlo Caleffi
Perchè S2? Se fosse così, tutta la pianura padano-veneta con sabbie nei primi 20 m sarebbe in classe S2.
A mio avviso è una B, senza alcun dubbio.


Però hvr scrive:
Quote:
I primi 4 - 5 sono caratterizzati da Vs comprese tra 140 e 180 m/s e, a seguire, da valori sempre compresi tra i 400 ed i 500 m/s.
I primi 4 - 5 m sono sotto falda dalla prof. di 2m e potenzialmente liquefacibili.


Da questo si deduce che i primi 4-5 m non sono terreni molto addensati a grana grossa.

Nella definizione di tab. 3.2.II per la categoria 'B' esiste come sapete il vincolo: rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati...".

Se questo vincolo è infranto, la logica insegna che non si tratti di B.

possiamo esprime i ragionamenti tecnicamente più validi, ma il testo della legge è quello, se è sbagliato dovranno riscriverlo.

Massimo si riferisce alla frase 'particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni liquefacibili ...possa comportare fenomeni di collasso del terreno'.

In questo caso è esplicitamente e inderogabilmente 'necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche'.




"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
alla liquefazione in italia, tranne in zone come rossano calabro o in discussi episodi di vulcanelli in friuli ci credo poco viste anche le energie che da noi si liberano (i cinesi hanni fatto ricerche sui casi vericatisi in cina e le Mw erano sempre intorno a 7). per le verifiche bisogna prima avere dati stratigrafici attendibili o prove CPTU. per le zone S2 poi eseguire verifiche di terzo livello con almeno tre sismogrammi naturali e dati di stratigrafia e caratterizzazione fino al riflettente. bisogna anche avere le curve di decadimento dei materiali (molto costose)- triassiali cicliche.


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Certo che se fai una bonifica escludi a priori che lì liquefi. Quindi anche io da ignorante, faccio fare prima la bonifica e poi determino la categoria di suolo così nessuno si accorge pure che non so calcolare una S2.

Però mi piacerebbe saperlo fare...


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Mi inchino alla scienza meneghina.


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
gardesano non meneghino (Bs)


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Pagina 1 di 12 1 2 3 11 12

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Proposta di collaborazione
by Carlo Caleffi - 30/04/2026 12:51
Geologo per Consulenza Cercasi
by GIA Consulting - 29/04/2026 11:14
Software elaborazione tomografia sismica
by Geoiug - 29/04/2026 05:33
Cercasi Geologo di cantiere
by antonellaRando - 28/04/2026 08:05
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,061
Post147,829
Membri18,136
Massimo Online6,195
Dec 9th, 2025
Nuovi Membri
antonellaRando, GAITsrl, AlessandroGiorda, Saracinesca89, countryguy
18,136 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.007s) Memory: 3.0099 MB (Peak: 3.2528 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-05-02 07:16:35 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS